一建機電: 焊接工藝評定規則是什么?
(1)改變焊接方法必須重新評定,當增加或變更焊接方法的任何一個工藝評定的補加因素時,按增加或變更的補加因素增焊沖擊試件進行試驗;
(2)任一鋼號母材評定合格的,可用于同組別號的其他鋼號母材,高組別號母材評定合格的,也適用于該組別號與低組別號的母材組成的焊接接頭;
微信截圖_1596521766983520200804141741911.png)
(3)改變焊后熱處理類別,須重新進行焊接工藝評定;
(4)首次使用的國外鋼材,必須進行工藝評定;
(5)焊接材料、保護氣體、線能量等條件改變時,須重新進行焊接工藝評定。
(6)《焊接工藝(作業)指導書》的編制,必須由焊接專業工程師主持進行,在工程施焊或焊工培訓考核之前發給焊工,并進行詳細技術交底。
71一級建造師要點:變配電所巡視期限規定是什么?:變配電所巡視期限規定:(1)有人值班的變配電所,應每日巡視一次,要求每班(三班制)巡視一次。應在每周高峰負荷時段巡視一次,夜巡一次。(3)在打雷、刮風、雨雪、濃霧等惡劣天氣里,應對室外裝置進行白天或夜間的特殊巡視。(4)戶外多塵或含腐蝕性氣體等不良環境中的設備,巡視次數要適當增加。無人值班的,每周巡視不應少于兩次,并應作夜間巡視。(5)投運或出現異常的變配電設備,要及時進行特殊巡視檢查。
80一級建造師要點:變電站電纜工藝要求有哪些?:變電站電纜工藝要求有哪些?1.室外電纜不外露,電纜保護管敷設不到位(未進設備箱),電纜敷設不整齊,蛇皮管端部未采用專用接頭。2.電纜保護管與地面垂直并與構支架平行,多個同一構支架或設備安裝安裝單根電纜管時,彎曲半徑和高度應一致。管口應光滑無毛刺,保護管應接地。3.直線段電纜應平直、順暢,不允許直線溝內支架上電纜有彎曲或下垂現象。(1)電纜溝轉彎、電纜層井口處的電纜彎曲弧度一致、綁扎牢固。
36一建機電: 焊接工藝評定是什么?:一建機電:焊接工藝評定是什么?焊接工藝評定用于驗證和評定焊接工藝方案的正確性,是焊接工藝細則(卡)的支持文件,同一焊接工藝評定報告可作為幾份焊接工藝卡的依據。若檢驗項目指標中有一項不合格,則表明該焊接工藝不能用于生產,需作相應修改或重新擬定后,再做焊接工藝評定試驗。