一級建造師要點:變壓器瓦斯保護工作原理是什么?
變壓器瓦斯保護工作原理:在瓦斯保護繼電器內,上部是一個密封的浮筒,下部是一塊金屬檔板,兩者都裝有密封的水銀接點。
1.浮筒和檔板可以圍繞各自的軸旋轉。
2.在正常運行時,繼電器內充滿油,浮筒浸在油內,處于上浮位置,水銀接點斷開。
20200805160103113.jpg)
3.檔板則由于本身重量而下垂,其水銀接點也是斷開的。
(1)當變壓器內部發生輕微故障時,氣體產生的速度較緩慢,氣體上升至儲油柜途中首先積存于瓦斯繼電器的上部空間,使油面下降,浮筒隨之下降而使水銀接點閉合,接通延時信號,這就是所謂的輕瓦斯。
(2)當變壓器內部發生嚴重故障時,則產生強烈的瓦斯氣體,油箱內壓力瞬時突增,產生很大的油流向油枕方向沖擊,因油流沖擊檔板,檔板克服彈簧的阻力,帶動磁鐵向干簧觸點方向移動,使水銀觸點閉合,接通跳閘回路,使斷路器跳閘,這就是所謂的重瓦斯。
重瓦斯動作,立即切斷與變壓器連接的所有電源,從而避免事故擴大,起到保護變壓器的作用。
瓦斯繼電器有浮筒式、檔板式、開口杯式等不同型號。如QJ-80型繼電器,其信號回路接上開口杯,跳閘回路接下檔板,所謂瓦斯保護信號動作,即指因各種原因造成繼電器內上開口杯的信號回路接點閉合,光字牌燈亮。
50一級建造師要點:什么是瓦斯保護?:一級建造師要點:瓦斯保護:是變壓器內部故障的主要保護元件,對變壓器匝間和層間短路、鐵芯故障、套管內部故障、繞組內部斷線及絕緣劣化和油面下降等故障均能靈敏動作。(1)當油浸式變壓器的內部發生故障時,由于電弧將使絕緣材料分解并產生大量的氣體,其強烈程度隨故障的嚴重程度不同而不同。(2)瓦斯保護就是利用反應氣體狀態的瓦斯繼電器(又稱氣體繼電器)來保護變壓器內部故障的。
143一級建造師要點:變壓器縱差保護與發電機縱差保護的區別是什么?:變壓器縱差保護與發電機縱差保護的區別:因此各側電流互感器的型號一定不同,將使外部短路時不平衡電流增大,所以變壓器縱差保護的最大系數比發電機的大,使變壓器縱差保護已調整平衡的二次電流又被破壞,這樣將使變壓器縱差保護的最小動作電流和制動系數都要相應加大。變壓器各側繞組的匝間短路,使變壓器縱差保護對匝間短路有作用。4.無論變壓器繞組還是發電機定子繞組的開焊故障,5.變壓器縱差保護范圍除包括各側繞組外。
147一級建造師要點:變壓器瓦斯保護工作原理是什么?:變壓器瓦斯保護工作原理:兩者都裝有密封的水銀接點。其水銀接點也是斷開的。(1)當變壓器內部發生輕微故障時,氣體上升至儲油柜途中首先積存于瓦斯繼電器的上部空間,浮筒隨之下降而使水銀接點閉合,(2)當變壓器內部發生嚴重故障時,因油流沖擊檔板,使水銀觸點閉合,接通跳閘回路,使斷路器跳閘,立即切斷與變壓器連接的所有電源,瓦斯繼電器有浮筒式、檔板式、開口杯式等不同型號。其信號回路接上開口杯。