滿水試驗是給水排水構筑物的主要功能性試驗之一。
(一)試驗流程
試驗準備→水池注水→水池內水位觀測→蒸發量測定→整理試驗結論。
(二)試驗要求
1.池內注水
(1)向池內注水宜分3次進行,每次注水為設計水深的1/3。對大、中型池體,可先注水至池壁底部施工縫以上,檢查底板抗滲質量,當無明顯滲漏時,再繼續注水至第一次注水深度。
(2)注水時水位上升速度不宜超過2m/d。相鄰兩次注水的間隔時間不應小于24h。
(3)每次注水宜測讀24h的水位下降值,計算滲水量。在注水過程中和注水以后,應對池體作外觀檢查。當發現滲水量過大時,應停止注水。待做出妥善處理后方可繼續注水。
(4)當設計有特殊要求時,應按設計要求執行。
2.水位觀測
(1)利用水位標尺測針觀測、記錄注水時的水位值。
(2)注水至設計水深進行滲水量測定時,應采用水位測針測定水位。水位測針的讀數精確度應達0.1mm。
(3)注水至設計水深24h后,開始測讀水位測針的初讀數。
(4)測讀水位的初讀數與末讀數之間的間隔時間應不少于24h。
(5)測定時間必須連續。測定的滲水量符合標準時,需連續測定兩次以上;測定的滲水量超過允許標準,而以后的滲水量逐漸減少時,可繼續延長觀測。延長觀測的時間應在滲水量符合標準時止。
3.蒸發量測定
(1)池體有蓋時可不測,蒸發量忽略不計。
(2)池體無蓋時,需作蒸發量測定。
(3)每次測定水池中水位時,一同時測定水箱中蒸發量水位。
下面來看看根據一級建造師考試相關知識點舉出的例題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【例題·單選題】有蓋水池滿水試驗程序為( )。
A.水池注水→池內水位觀測→整理試驗結論
B.試驗準備→水池注水→池內水位觀測→整理試驗結論
C.水池注水→池內水位觀測→蒸發量測定→整理試驗結論
D.試驗準備→水池注水→蒸發量測定→整理試驗結論
【答案】B
164水池滿水試驗與流程分別是什么?:水池滿水試驗與流程分別是什么?
348城市給水工程濾池與濾板施工質量檢查與驗收是怎樣的?:一、工藝設備安裝質量控制要點,(一)安裝施工組織設計和施工方案,(1)安裝前應組織有關安裝施工人員認真熟悉設計施工圖紙。生產廠家的安裝技術資料和產品說明書、裝配圖。(3)對重點安裝工程應編制符合有關安全技術標準規定和產品技術文件要求的安裝方案及安全技術措施,(二)土建結構與設備安裝的交接驗收,由土建施工測量人員和安裝測量人員對構筑物、建筑物的各安裝控制量測項目進行復測。
85一級建造師要點:玻璃安裝工程分戶驗收要求是什么?:玻璃安裝工程分戶驗收要求:1.玻璃的品種、規格、尺寸、色彩、圖案和涂膜朝向應符合設計和相應規范要求。觀察、尺量檢查。檢查玻璃標記。2.落地門窗、玻璃隔斷的安全措施應符合下列要求:檢查方法:全數檢查。3.安裝后的玻璃應牢固,檢驗方法:尺量、觀察檢查。檢查數量:全數檢查。
00:492020-05-30
01:232020-05-30
00:562020-05-27
01:592020-05-27
06:032020-05-12

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料