電纜溝或隧道內電纜敷設的要求是什么?
電纜溝或隧道內電纜敷設的要求:
(1)電力電纜和控制電纜不應配置在同一層支架上。
(2)控制電纜在普通支架上,不宜超過1層;橋架上不宜超過3層。
(3)高低壓電力電纜、強電與弱電控制電纜應按順序分層配置,一般情況宜由上而下配置。
(4)交流三芯電力電纜,在普通支吊架上不宜超過一層,橋架上不宜超過2層。
(5)交流單芯電力電纜,應布置在同側支架上,當按緊貼的正三角形排列時,應每隔1m用綁帶扎牢。
(6)電纜敷設完畢后,應及時清除雜物,蓋好蓋板。必要時還應將蓋板縫隙密封。

下面是針對一級建造師考試的知識點舉出的例題,供大家深入理解考點,希望大家能結合習題掌握知識點,希望對大家有所幫助。
【 例題·多選題】電纜在電纜溝或電纜隧道內敷設的要求有( )。
A. 在電纜隧道中敷設,電纜應放在支架上,支架可以在單側或雙側,每層支架上可以放若干根電纜
B. 電纜溝(隧道)內要有排水溝,并保持1%的坡度
C. 電纜溝(隧道)內的支架間隔2m,上下層間隔100mm,最下層距地150mm
D. 每隔50m應設一個0.4m×0.4m×0.4m的積水坑。電纜溝和電纜隧道上也要設人孔井
【答案】ABD
279耐火電纜是指?:耐火電纜是指?
111電纜溝或隧道內電纜敷設的要求是什么?:電纜溝或隧道內電纜敷設的要求是什么?電纜溝或隧道內電纜敷設的要求:(1)電力電纜和控制電纜不應配置在同一層支架上。(2)控制電纜在普通支架上,(3)高低壓電力電纜、強電與弱電控制電纜應按順序分層配置,橋架上不宜超過2層。應布置在同側支架上,(6)電纜敷設完畢后,必要時還應將蓋板縫隙密封。【 例題·多選題】電纜在電纜溝或電纜隧道內敷設的要求有( )。電纜應放在支架上,每層支架上可以放若干根電纜。
441室外電纜線路排管敷設有什么要求?:室外電纜線路排管敷設有什么要求?(3)孔徑一般應不小于電纜外徑的1.5倍,敷設電力電纜的排管孔徑應不小于100mm,控制電纜孔徑應不小于75mm;(5)在直線距離超過100m、排管轉彎和分支處都要設置排管電纜井;鋼電纜排管、塑料電纜排管、石棉水泥電纜排管如下圖所示:【 例題·多選題】關于電纜排管敷設要求的說法,A. 排管孔徑應不小于電力電纜外徑的1.5倍。