電纜溝或隧道內電纜敷設的要求:

1)電力電纜和控制電纜應配置在同一層支架上

2)控制電纜在普通支架上,不宜超過1;橋架上不宜超過3

3)高低壓電力電纜、強電與弱電控制電纜應按順序分層配置,一般情況宜由上而下配置。

4)交流三芯電力電纜,在普通支吊架上不宜超過一層,橋架上不宜超過2

5)交流單芯電力電纜,應布置在同側支架上,當按緊貼的正三角形排列時,應每隔1m用綁帶扎牢

6)電纜敷設完畢后,應及時清除雜物,蓋好蓋板。必要時還應將蓋板縫隙密封

下面是針對一級建造師考試的知識點舉出的例題,供大家深入理解考點,希望大家能結合習題掌握知識點,希望對大家有所幫助。

【 例題·多選題】電纜在電纜溝或電纜隧道內敷設的要求有(  )。

A. 在電纜隧道中敷設,電纜應放在支架上,支架可以在單側或雙側,每層支架上可以放若干根電纜

B. 電纜溝(隧道)內要有排水溝,并保持1%的坡度

C. 電纜溝(隧道)內的支架間隔2m,上下層間隔100mm,最下層距地150mm

D. 每隔50m應設一個0.4m×0.4m×0.4m的積水坑。電纜溝和電纜隧道上也要設人孔井