B、穿越不同的防火分區
C、沿豎井垂直敷設穿越樓板處
D、管線進出豎井處
E、電纜隨道、電纜溝、電纜間的隔墻處
617電氣線路防火中如何選擇電線電纜?:電氣線路防火中如何選擇電線電纜?建筑的電氣火災預防應著重做好電氣線路和用電設備的防火。主要是由于自身在運行過程中出現的短路、過載及漏電等故障產生電弧、電火花或電線、電纜過熱,電氣線路的防火措施主要應從電線電纜的選擇、線路的敷設及連接、在線路上采取保護措施等方面入手。固定敷設的供電線路宜選用銅芯線纜,應選擇銅芯電線電纜,對銅有腐蝕而對鋁腐蝕相對較輕的環境、氨壓縮機房等場所應選用鋁芯電線電纜。
150消防備用電源應如何進行設計?:消防備用電源應如何進行設計?正確選擇建筑物內低壓配電系統主接線方案,要根據負荷性質及容量合理設置短路保護、過負荷保護、接地故障保護和過、欠電壓保護。當消防電源由自備應急發電機組提供備用電源時,工作電源與應急電源之間要采用自動切換方式,當采用柴油發電機組作為消防備用電源時,備用消防電源的供電時間和容量,應能滿足該建筑火災延續時間內備消防用電設備的要求。
680消防用電設備的配電設計有什么要求?:消防水泵、防排煙風機及消防電梯的兩路低壓電源應能在設備機房內自動切換,其他消防設備的電源應能在每個防火分區配電間內自動切換;消防負荷的配電線路不能設置剩余電流動作保護和過、欠電壓保護,建筑內的排煙風機采用主備電源自動切換裝置。A.自動切換裝置設置在變電站內,B.自動切換裝置設置在排煙風機房的風機控制配電箱內,A.引至消防泵的兩路電源在泵房內末端自動切換B.消防負荷的配電線路設置短路動作保護裝置