A、電器相間絕緣電阻不應小于5MΩ
B、同一端子上導線連接不應多于2根,且2根導線線徑相同,防松墊圈等部件齊全
E、由于控制繼電器的動作十分頻繁,因此必須做到每月至少檢修兩次
62電氣線路和電器配件的安裝應注意哪些規定?:電氣線路和電器配件的安裝應注意哪些規定?
617電氣線路防火中如何選擇電線電纜?:電氣線路防火中如何選擇電線電纜?建筑的電氣火災預防應著重做好電氣線路和用電設備的防火。主要是由于自身在運行過程中出現的短路、過載及漏電等故障產生電弧、電火花或電線、電纜過熱,電氣線路的防火措施主要應從電線電纜的選擇、線路的敷設及連接、在線路上采取保護措施等方面入手。固定敷設的供電線路宜選用銅芯線纜,應選擇銅芯電線電纜,對銅有腐蝕而對鋁腐蝕相對較輕的環境、氨壓縮機房等場所應選用鋁芯電線電纜。
315火災報警控制器和消防聯動控制器的規定設計容量是多少?:火災報警控制器和消防聯動控制器的規定設計容量是多少?任意一臺火災報警控制器所連接的火災探測器、手動火災報警按鈕和模塊等設備總數和地址總數,任意一臺消防聯動控制器地址總數或火災報警控制器(聯動型)所控制的各類模塊總數不應超過1600點。每一聯動總線回路連接設備的總數不宜超過100點,【例題·多選題】下列關于火災報警控制器和消防聯動控制器的設計容量