銅、鋁線接,宜采用銅鋁過渡接頭,也可采用在銅線接頭處搪錫
62電氣線路和電器配件的安裝應注意哪些規定?:電氣線路和電器配件的安裝應注意哪些規定?
617電氣線路防火中如何選擇電線電纜?:電氣線路防火中如何選擇電線電纜?建筑的電氣火災預防應著重做好電氣線路和用電設備的防火。主要是由于自身在運行過程中出現的短路、過載及漏電等故障產生電弧、電火花或電線、電纜過熱,電氣線路的防火措施主要應從電線電纜的選擇、線路的敷設及連接、在線路上采取保護措施等方面入手。固定敷設的供電線路宜選用銅芯線纜,應選擇銅芯電線電纜,對銅有腐蝕而對鋁腐蝕相對較輕的環境、氨壓縮機房等場所應選用鋁芯電線電纜。
380總線短路隔離器應如何進行設計?:總線短路隔離器應如何進行設計?總線短路隔離器的設計參數:主要作用是避免線路短路造成消防控制主機損壞。系統總線上應設置總線短路隔離器,每只總線短路隔離器保護的火災探測器、手動火災報警按鈕和模塊等消防設備的總數不應超過32點;應在穿越處設置總線短路隔離器。其中每一總線回路連接設備的總數不宜超過200點,任一臺消防聯動控制器地址總數或火災報警控制器(聯動型)所控制的各類模塊總數不應超過1600點。