裝配式構件安裝與連接應符合哪些規定?
裝配式建筑是指采用預制構件在工地裝配而成的建筑。
(1)預制梁或疊合梁安裝應符合下列規定:
①梁安裝順序應遵循先主梁后次梁,先低后高的原則:
②安裝前,應測量并修正柱頂和臨時支撐標高,確保與梁底標高一致,柱上彈出梁邊控制線;根據控制線對梁端、兩側、梁軸線進行精密調整,誤差控制在2mm以內;
③臨時支撐應在后澆混凝土強度達到設計要求后,方可拆除。(如下圖所示)
-構件安裝與連接(2)120200720091641649.png)
-構件安裝與連接(2)220200720091651812.png)
(2)預制疊合板安裝應符合下列規定:
①預制疊合板之間的接縫寬度應滿足設計要求:
②吊裝就位后,應對板底接縫高差進行校核;當疊合板板底接縫高差不滿足設計要求時,應將構件重新起吊,通過可調托座進行調節:
③臨時支撐應在后澆混凝土強度達到設計要求后方可拆除。(如下圖所示)
-構件安裝與連接(2)320200720091713268.png)
(3)預制樓梯安裝應符合下列規定:
樓梯與梁板采用預埋件焊接連接或預留孔連接時,應先施工梁板,后放置樓梯段;采用預留鋼筋連接時,應先放置樓梯段,后施工梁板。(如下圖所示)
-構件安裝與連接(2)420200720091728930.png)
(4)預制構件間鋼筋連接宜采用套筒灌漿連接、漿錨搭接連接以及直螺紋套筒連接等形式。灌漿施工工藝流程:界面清理→灌漿料制備→灌漿料檢測→灌注漿料→出漿口封堵。
(5)采用鋼筋套筒灌漿連接、鋼筋漿錨搭接連接的預制構件就位前,應檢查下列內容:
①套筒、預留孔的規格、位置、數量和深度;
②被連接鋼筋的規格、數量、位置和長度;
③當套筒、預留孔內有雜物時,應清理干凈,并應檢查注漿孔、出漿孔是否通暢;
④當連接鋼筋傾斜時,應進行校正,連接鋼筋偏離套筒或孔洞中心線符合有關規范規定。
135建筑裝飾裝修工程的子工程是哪六項?:建筑裝飾裝修工程的子工程是哪六項?
328建筑幕墻的預埋件制作與安裝有哪些技術要求?:建筑幕墻的預埋件制作與安裝有哪些技術要求?常用建筑幕墻預埋件有平板形和槽形兩種,平板型預埋件的錨板通過與其焊接的錨筋埋入混凝土,幕墻骨架焊接在外露的錨板上。槽型預埋件是將C型鋼槽及其錨固件埋入混凝土,幕墻骨架通過螺栓固定在預埋件的槽中。錨筋應采用HPB300、HRB335或HRB400級熱軋鋼筋。2.預埋件安裝的技術要求,(1)預埋件應在主體結構澆搗混凝土時按照設計要求的位置、規格埋設。
527裝配式構件安裝與連接應遵循哪些規定?:裝配式構件安裝與連接應遵循哪些規定?(1)采用鋼筋套筒灌漿連接時,①灌漿前套筒內表面和鋼筋表面應潔凈,②灌漿料應由經培訓合格的專業人員按配置要求計量灌漿材料和水的用量,灌漿作業應采取壓漿法從下口灌注,①模板安裝時應避免遮擋預制墻板下部灌漿預留孔洞。墻板接縫部分及與定型模板接縫處均應采用可靠的密封、防漏漿措施:連接節點、水平拼縫應連續澆筑。邊緣構件、豎向拼縫應逐層澆筑: