電纜直埋敷設有什么要求?
1. 電纜溝開挖及土方回填
(1)明確定位樁,按土溝開口尺寸和長度劃線或繃線;一般情況下,溝深為0.9m。
(2)采用機械開挖方式確保溝槽尺寸、轉彎處的彎曲度符合設計和規范要求,并及時清底修邊。
(3)電纜敷設后,上面要鋪100mm厚的軟土或細沙,再蓋上混凝土保護板、紅磚或警示帶,覆蓋寬度應超過電纜兩側以外各50mm,覆土分層夯實。

圖一:

圖二:

2. 電纜敷設及接頭防護的要求
(1)直埋電纜應使用鎧裝電纜,鎧裝電纜的兩端金屬外皮要可靠接地,接地電阻不得大于10歐姆。直埋電纜和水底電纜在敷設前應進行交接試驗,有鋁包或鉛包護套的電纜,必須進行外護套絕緣電阻測試。
(2)開挖的溝底是松軟土層時,可直接敷設電纜,一 般電纜埋深應不小于0.7m,穿越農田時應不小于1m;如果有石塊或硬質雜物要鋪設100mm厚的軟土或細沙。
(3)直埋電纜同溝時,相互距離應符合設計要求,平行距離不小于100mm,交叉距離不小于500mm。
(4)直埋電纜的中間接頭外面應有防止機械損傷的保護盒(環氧樹脂接頭盒除外),盒下面應墊以混凝土基礎板,長度要伸出接頭保護盒兩端600?700mm,進入建筑物前留有足夠的電纜余量。
(5)直埋電纜自電纜溝引進隧道、工作井和建筑物時,要穿在管中,并將管口堵塞。

下面給大家提供一道二級建造師考試的真題,希望大家認真理解,仔細分析,盡快掌握這個知識點。
【2019年真題】施工前,施工方案編制人員向作業人員進行了安全技術交底, 光伏場區集電線路設計為 35KV直埋電纜,根據施工方案要求,采用機械開挖電纜溝,由于溝底有少量碎石,施工人員在溝底鋪設一層細沙,完成直埋電纜工程的相關工作。
【問題】溝底鋪設一層細沙后,直埋電纜工程的相關工作有哪些?
【答案】溝底鋪設一層細沙后,直埋電纜相關工作如下:
(1)再蓋上混凝土保護板、紅磚或警示帶,覆蓋寬度應超過電纜兩側以外各50mm,覆土分層夯實及土方回填。
(2)電纜敷設及接頭防護。
(3)電纜標樁埋設。
444機電工程項目竣工檔案管理要求是什么?:(3)設計、施工及監理單位需向本單位歸檔的文件,施工單位總部對該工程項目部進行施工資料檢查及對工程施工情況進行抽查。(1)抽查到施工承包合同1份、施工組織設計及審批表1份、設備安裝記錄1份、圖紙會審記錄1份:2. 抽查到的本工程項目施工技術交底記錄中沒有哪個班組的施工技術交底記錄?
370機電工程招標管理要求有哪些?:(2)招標人可以對已發出的資格預審文件或者招標文件進行必要的澄清或者修改。招標人應當在提交資格預審申請文件截止時間至少3日前,以書面形式通知所有獲取資格預審文件或者招標文件的潛在投標人;(3)招標人應當確定投標人編制投標文件所需要的合理時間;自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止,(4)招標人應當在招標文件中載明投標有效期。投標有效期從提交投標文件的截止之日起算。
182機電工程投標管理要求有哪些?:(1)投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前,將投標文件送達投標地點。招標人收到投標文件后,(2)投標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前,國家有關規定或者招標文件對投標人資格條件有規定的,聯合體各方應當簽訂共同投標協議,并將共同投標協議連同投標文件一并提交招標人。聯合體各方應當共同與招標人簽訂合同,(4)投標人撤回已提交的投標文件,應當在投標截止時間前書面通知招標人。