幫考網校2020-07-10 10:12
精選回答

電纜直埋敷設有什么要求?

1. 電纜溝開挖及土方回填

1)明確定位樁,按土溝開口尺寸和長度劃線或繃線;一般情況下,溝深為0.9m

2)采用機械開挖方式確保溝槽尺寸、轉彎處的彎曲度符合設計和規范要求,并及時清底修邊

3)電纜敷設后,上面要鋪100mm厚的軟土或細沙,再蓋上混凝土保護板、紅磚或警示帶,覆蓋寬度應超過電纜兩側以外50mm,覆土分層夯實。

圖一:

圖二:

 2. 電纜敷設及接頭防護的要求

1)直埋電纜應使用鎧裝電纜,鎧裝電纜的兩端金屬外皮要可靠接地,接地電阻不得大于10歐姆。直埋電纜和水底電纜在敷設前應進行交接試驗,有鋁包或鉛包護套的電纜,必須進行外護套絕緣電阻測試

2)開挖的溝底是松軟土層時,可直接敷設電纜,一 般電纜埋深應不小于0.7m,穿越農田時應不小于1m;如果有石塊或硬質雜物要鋪設100mm厚的軟土或細沙

3)直埋電纜同溝時,相互距離應符合設計要求,平行距離不小于100mm,交叉距離不小于500mm

4)直埋電纜的中間接頭外面應有防止機械損傷的保護盒(環氧樹脂接頭盒除外),盒下面應墊以混凝土基礎板,長度要伸出接頭保護盒兩端600?700mm,進入建筑物前留有足夠的電纜余量

5)直埋電纜自電纜溝引進隧道、工作井和建筑物時,要穿在管中,并將管口堵塞。

下面給大家提供一道二級建造師考試的真題,希望大家認真理解,仔細分析,盡快掌握這個知識點。

2019年真題】施工前,施工方案編制人員向作業人員進行了安全技術交底,  光伏場區集電線路設計為 35KV直埋電纜,根據施工方案要求,采用機械開挖電纜溝,由于溝底有少量碎石,施工人員在溝底鋪設一層細沙,完成直埋電纜工程的相關工作。

【問題】溝底鋪設一層細沙后,直埋電纜工程的相關工作有哪些?

【答案】溝底鋪設一層細沙后,直埋電纜相關工作如下:

1)再蓋上混凝土保護板、紅磚或警示帶,覆蓋寬度應超過電纜兩側以外各50mm,覆土分層夯實及土方回填。

2)電纜敷設及接頭防護。

3)電纜標樁埋設。

推薦視頻