一建要點:移動式操作平臺的規定是什么?
(1)操作平臺應由專業技術人員按現行的相應規范進行設計,計算書及圖紙應編入施工組織設計。
(2)操作平臺的面積不應超過10㎡,高度不應超過5m,還進行穩定驗算,并采取措施減少立柱的長細比。
(3)裝設輪子的移動式操作平臺,輪子與平臺的接合處應牢固可靠,立柱底端離地面不得超過80mm。
微信截圖_1596191926338120200731183943121.png)
(4)操作平臺可采用3.5鋼管用扣件連接,亦可采用門架式或承插式鋼管腳手架部件,按產品使用要求進行組裝;平臺的次梁,間距不應大于40cm;臺面應滿鋪3cm厚的木板或竹笆。
(5)操作平臺四周必須按臨邊作業要求設置防護欄桿,并應布置登高扶梯。
102一級建造師要點:變壓器投運和停運的操作程序規定是什么?:變壓器投運和停運的操作程序規定:1.強油循環變壓器投運時應逐臺投入冷卻器,并按負載情況控制投入冷卻器的臺數。(1)水冷卻器應先啟動油泵,2.變壓器的充電應在有保護裝置的電源側用斷路器操作,停運時應先停負載側,可用隔離開關投切110kV及以下且電流不超過2A的空載變壓器。(1)用于切斷20kV及以上變壓器的隔離開關,(2)裝在室內的隔離開關必須在各相之間安裝耐弧的絕緣隔板。又必須用隔離開關操作時。
61一級建造師要點:巡視檢查類型有哪些?:巡視檢查類型:1.定期巡視,值班員每天按現場運行規程的規定時間和項目。對運行和備用的設備及周圍環境進行定期檢查。2.特殊巡視,(1)在特殊情況下增加的巡視,(2)在設備過負荷或負荷有顯著變化。新裝、檢修或停運后的設備投入運行。運行中有可疑現象及遇到特殊天氣時的一種巡視。3.夜間巡視(1)其目的在于發現接點過熱或絕緣子污穢放電情況(2)一般在高峰負荷期和陰雨的夜間進行
86一級建造師要點:變頻串聯諧振試驗裝置安全操作準則是什么?:變頻串聯諧振試驗裝置安全操作準則:1.不允許正在試驗時突然切斷系統電源,每次試驗時要退出正在試驗狀態,才可以切斷電源。2.主機發生故障后,不要自行拆開機箱維修,3.不要在高溫、高濕、易燃、易爆和強磁場環境中存放、使用儀器。4.維護和保養請使用濕布和中性的清潔劑清潔儀器外殼,不要使用研磨劑和溶劑。應先檢查儀器是否完好無損,各連接導線是否完好,確保電源輸出,信號采樣線纜穩妥連接。