火災自動報警系統的報警區域和探測區域應如何進行劃分?
隨著消防技術的日益發展,現今的火災自動報警系統已不僅是一種先進的火災探測報警與消防聯動控制設備,而且成為建筑消防設施實現現代化管理的重要基礎設施。它除擔負火災探測報警和消防聯動控制的基本任務外,還具有對相關消防設備實現狀態監測、管理和控制的功能。
1.報警區域的劃分
報警區域應根據防火分區或樓層劃分。可將一個防火分區或一個樓層劃分為一個報警區域,也可將發生火災時需要同時聯動消防設備的相鄰幾個防火分區或樓層劃分為一個報警區域;電纜隧道的一個報警區域宜由一個封閉長度區間組成,一個報警區域不應超過相連的3個封閉長度區間;道路隧道的報警區域應根據排煙系統或滅火系統的聯動需要確定,且不宜超過150m;甲、乙、丙類液體儲罐區的報警區域應由一個儲罐區組成,每個50000m3及以上的外浮頂儲罐應單獨劃分為一個報警區域。
務-報警區域和探測區域的劃分20200623101327316.png)
2.探測區域的劃分
探測區域應按獨立房(套)間劃分。一個探測區域的面積不宜超過500m2;從主要入口能看清其內部,且面積不超過1000m2的房間,也可劃為一個探測區域;紅外光束感煙火災探測器和纜式線型感溫火災探測器的探測區域的長度,不宜超過100m;空氣管差溫火災探測器的探測區域長度宜為20~100m。
下列場所應單獨劃分探測區域:
(1)敞開或封閉樓梯間、防煙樓梯間。
(2)防煙樓梯間前室、消防電梯前室、消防電梯與防煙樓梯間合用的前室、走道、坡道。
(3)電氣管道井、通信管道井、電纜隧道。
(4)建筑物悶頂、夾層。
72火災自動報警系統區域顯示器(火災顯示盤)有什么設置要求?:火災自動報警系統區域顯示器(火災顯示盤)有什么設置要求?火災自動報警系統設備的設計及設置,火災自動報警系統區域顯示器(火災顯示盤)的設置要求:每個報警區域宜設置一臺區域顯示器(火災顯示盤);【例題·單選題】區域顯示器(火災顯示盤)應在( )s內正確接收和顯示火災報警控制器發出的火災報警信號。將區域顯示器(火災顯示盤)與火災報警控制器相連接。
629火災自動報警系統的報警區域和探測區域應如何進行劃分?:火災自動報警系統的報警區域和探測區域應如何進行劃分?報警區域應根據防火分區或樓層劃分,可將一個防火分區或一個樓層劃分為一個報警區域;也可將發生火災時需要同時聯動消防設備的相鄰幾個防火分區或樓層劃分為一個報警區域,電纜隧道的一個報警區域宜由一個封閉長度區間組成;道路隧道的報警區域應根據排煙系統或滅火系統的聯動需要確定;每個50000m3及以上的外浮頂儲罐應單獨劃分為一個報警區域。
375火災自動報警系統中區域報警系統的配件組成有哪些?:火災自動報警系統中區域報警系統的配件組成有哪些?火災自動報警系統是火災探測報警與消防聯動控制系統的簡稱,是以實現火災早期探測和報警,火災自動報警系統根據保護對象及設立的消防安全目標不同分為區域報警系統、集中報警系統、控制中心報警系統。區域報警系統由火災探測器、手動火災報警按鈕、火災聲光警報器及火災報警控制器等組成。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料