裝配式梁(板)的預制有哪些要求?
裝配式建筑是指把傳統建造方式中的大量現場作業工作轉移到工廠進行,在工廠加工制作好建筑用構件和配件(如樓板、墻板、樓梯、陽臺等),運輸到建蜘工現場,通過可靠的連接方式在現場裝配安裝而成的建筑。
裝配式建筑主要包括預制裝配式混凝土結構、鋼結構、現代木結構建筑等,因為采用標準化設計、工廠化生產、裝配化施工、信息化管理、智能化應用,是現代工業化生產方式的代表。
1.預制場地應根據地基及氣候條件,設置必要的排水設施,并應采取有效措施防止場地沉陷。砂石料場的地面宜進行硬化處理。
的預制、場內移運和存放120200724124734405.png)
2.預制臺座的地基應具有足夠的承載力。
3.預制臺座的間距應能滿足施工作業要求;臺座表面應光滑、平整,在2m長度上平整度的允許偏差應不超過2mm,且應保證底座或底模的撓度不大于2mm。
的預制、場內移運和存放220200724124754466.png)
4.對預應力混凝土梁、板,應根據設計單位提供的理論拱度值,結合施工的實際情況,正確預計梁體拱度的變化情況,在預制臺座上按梁、板構件跨度設置相應的預拱度。當后張預應力混凝土梁預計的拱度值較大時,可考慮在預制臺座上設置反拱。
5.各種構件混凝土的澆筑規定:
(1)腹板底部為擴大斷面的T形梁,應先澆筑擴大部分并振實后,再澆筑其上部腹板。
的預制、場內移運和存放320200724124807571.png)
(2)U形梁可上下一次澆筑或分兩次澆筑。
一次澆筑時,應先澆筑底板(同時腹板部位澆筑至底板承托頂面),待底板混凝土稍沉實后再澆筑腹板;分兩次澆筑時,先澆筑底板至底板承托頂面,按施工縫處理后,再澆筑腹板混凝土。
的預制、場內移運和存放420200724124820500.png)
(3)采用平臥重疊法支立模板、澆筑構件混凝土時,下層構件頂面應設臨時隔離層;上層構件須待下層構件混凝土強度達到5.0MPa后方可澆筑。
6.對高寬比較大的預應力混凝土T形梁和I形梁,應對稱、均衡地施加預應力,并應采取有效措施防止梁體產生側向彎曲。
226一起來看看預制梁和疊合梁、板安裝要求?:一起來看看預制梁和疊合梁、板安裝要求?
218一級建造師要點:標志的施工安裝要求有哪些?:標志的施工安裝要求:(1)應按照有關規范及設計文件中所提出的標志設置原則,特別應注意門架式標志、雙柱式標志等大型標志的可實施性。(2)如果遇到門架式標志、雙柱式標志設置在挖方路段,(1)標志基礎可根據《公路工程標準施工招標文件》的規定就地澆筑。4.標志支撐結構應根據《公路工程標準施工招標文件》、《道路交通標志和標線》以及設計圖紙的規定制作和安裝。