一建市政:固結灌漿是什么?
1. 一般規定
固結灌漿宜在有蓋重混凝土的條件下進行。對于混凝土壩,蓋重混凝土厚度可為1.5m以上,蓋重混凝土應達到50%設計強度后方可進行鉆灌。
微信截圖_1592645366849920200620173039987.png)
對于土石壩防滲體基礎混凝土蓋板或噴混凝土護面、堆石壩混凝土趾板下的基巖進行固結灌漿時,應待其蓋板或護面結構混凝土達到設計強度后進行。
固結灌漿應按分序加密原則進行。同一區段或同一壩塊內,周邊孔應先行施工。
2. 鉆孔、裂隙沖洗和壓水試驗
可在各序孔中選取不少于5%的灌漿孔(段)在灌漿前進行簡易壓水試驗。
3. 灌漿和封孔
根據不同的地質條件和工程要求,固結灌漿可選用全孔一次灌漿法、自上而下分段灌漿法、自下而上分段灌漿法,也可采用孔口封閉灌漿法或綜合灌漿法。
灌漿孔宜單孔灌注。對相互串通的灌漿孔可并聯灌注。并聯孔數不應多于3個,軟弱地質結構面和結構敏感部位,不宜進行多孔并聯灌漿。
4. 質量檢查
固結灌漿工程的質量檢查宜采用檢測巖體彈性波波速的方法,檢測可在灌漿結束14d后進行。
固結灌漿工程的質量檢查也可采用鉆孔壓水試驗的方法,檢測時間可在灌漿結束7d或3d后進行。檢查孔的數量不宜少于灌漿孔總數的5%,采用單點法。
質量合格標準為:?jiǎn)卧こ虄葯z查孔各段合格率應達85%以上,不合格孔段透水率值不超過設計規定值的150%,且不集中。
108一建市政:消防工程施工程序是什么?:消防工程施工程序是什么?1. 火災自動報警及聯動控制系統施工程序。施工準備→管線敷設→線纜敷設→線纜連接→絕緣測試→設備安裝→單機調試→系統調試→驗收:2. 水滅火系統施工程序。(1)消防水泵(或穩壓泵)施工程序:施工準備→基礎驗收復核→泵體安裝→吸水管路安裝→出水管路安裝→單機調試。(2)消火栓系統施工程序。3. 干粉滅火系統施工程序施工準備→設備和組件安裝→管道安裝→管道試壓→吹掃→系統調試
23一建市政工程:什么是重力水?:一建市政工程:什么是重力水?重力水又稱自由水,巖土中在重力作用下能自由運動的地下水。重力水是存在于地下水位以下的透水土層中的地下水,它是在重力或壓力差作用下運動的自由水,對土粒有浮力作用。
29一建市政工程:什么是預浸水法?:一建市政工程:什么是預浸水法?預浸水法是利用黃土浸水產生濕陷的特點,在施工前進行大面積浸水,使土體產生自重濕陷,達到消除深層黃土的濕陷的目的,再配合上部土層處理措施,來達到消除全部土層濕陷性的一種處理方法,該方法施工條件簡單,處理效果好。
00:492020-05-30
01:232020-05-30
00:562020-05-27
01:592020-05-27
06:032020-05-12

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料