地下人防電影院的防火和防煙分區有什么內容?
所謂防煙分區是指用擋煙垂壁、擋煙梁、擋煙隔墻等劃分的可把煙氣限制在一定范圍的空間區域。科學術語,指的是戒煙禁區。
(1)人防工程內應采用防火墻劃分防火分區,當采用防火墻確有困難時,可采用防火卷簾等防火分隔設施分隔,防火分區劃分應符合下列要求:
①防火分區應在各安全出口處的防火門范圍內劃分;
②水泵房、污水泵房、水池、廁所、盥洗間等無可燃物的房間,其面積可不計入防火分區的面積之內;
③與柴油發電機房或鍋爐房配套的水泵間、風機房、儲油間等,應與柴油發電機房或鍋爐房一起劃分為一個防火分區;
④防火分區的劃分宜與防護單元相結合;
⑤工程內設置有旅店、病房、員工宿舍時,不得設置在地下二層及以下層,并應劃分為獨立的防火分區,且疏散樓梯不得與其他防火分區的疏散樓梯共用。
(2)每個防火分區的允許最大建筑面積,除《人防規》另有規定者外,不應大于500m2。當設置有自動滅火系統時,允許最大建筑面積可增加1倍;局部設置時,增加的面積可按該局部面積的1倍計算。
(3)商業營業廳、展覽廳、電影院和禮堂的觀眾廳、溜冰館、游泳館、射擊館、保齡球館等防火分區劃分應符合下列規定:
①商業營業廳、展覽廳等,當設置有火災自動報警系統和自動滅火系統,且采用A級裝修材料裝修時,防火分區允許最大建筑面積不應大于2000m2;
②電影院、禮堂的觀眾廳,防火分區允許最大建筑面積不應大于1000m2。當設置有火災自動報警系統和自動滅火系統時,其允許最大建筑面積也不得增加;
③溜冰館的冰場、游泳館的游泳池、射擊館的靶道區、保齡球館的球道區等,其面積可不計入溜冰館、游泳館、射擊館、保齡球館的防火分區面積內。溜冰館的冰場、游泳館的游泳池、射擊館的靶道區等,其裝修材料應采用A級;
(4)丙、丁、戊類物品庫房的防火分區允許最大建筑面積應符合表1-11-1的規定。當設置有火災自動報警系統和自動滅火系統時,允許最大建筑面積可增加1倍;局部設置時,增加的面積可按該局部面積的1倍計算。
表1-11-1丙、丁、戊類物品庫房防火分區允許最大建筑面積(m2)如下圖:
PPT截圖20200526100825152.png)
(5)需設置排煙設施的部位,應劃分防煙分區,并應符合下列規定:
①每個防煙分區的建筑面積不宜大于500m2,但當從室內地面至頂棚或頂板的高度在6m以上時,可不受此限;
②防煙分區不得跨越防火分區。
(6)需設置排煙設施的走道、凈高不超過6m的房間,應采用擋煙垂壁、隔墻或從頂棚突出不小于0.5m的梁劃分防煙分區。
196防火分區和防煙分區的概念是什么?:防火分區和防煙分區的概念是什么?
144地下汽車庫防火案例分析的思考題及答案是什么?:地下汽車庫防火案例分析的思考題及答案是什么?地下汽車庫防火案例主要分析的是根據使用用途,分析情景描述中汽車庫(系指停放由內燃機驅動且無軌道的客車、貨車、工程車等汽車的建筑物)的建筑分類,重點分析該汽車庫的防火分區最大允許建筑面積、構造防火及安全疏散應采取的建筑防火技術措施。A.Ⅱ類、Ⅲ類和Ⅳ類汽車庫,2.建筑高度超過32m的高層汽車庫的室內疏散樓梯應設置( )B.Ⅱ類汽車庫A.Ⅳ類汽車庫
165地下汽車庫案例的防火分區規定是什么?:地下汽車庫案例的防火分區規定是什么?汽車庫防火分區的最大允許建筑面積應符合表1-12-2的規定。表1-12-2 汽車庫防火分區的最大允許建筑面積(單位:其防火分區最大允許建筑面積應按表1-12-2的規定減少35%。其每個防火分區的最大允許建筑面積不應大于表1-12-2規定的2.0倍。(3)情景描述中地下一、二層汽車庫防火分區的最大允許建筑面積應為4000m2。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料