熱力管網,從鍋爐房、直燃機房、供熱中心等出發,從熱源通往建筑物熱力入口的供熱管道。多個供熱管道形成管網。
(一)管溝及地上管道安裝施工要點
(1)地上敷設的管道應采取固定措施,管組長度應按空中就位和焊接的需要確定,宜大于或等于2倍支架間距。
(2)對口焊接前,應重點檢驗坡口質量、對口間隙、錯邊量、縱焊縫位置等。
(3)管道穿過基礎、墻體、樓板處,應安裝套管,管道的焊口及保溫接口不得置于墻壁中和套管中, 套管與管道之間的空隙應用柔性材料填塞。
(4)采用偏心異徑管(大小頭)時,蒸汽管道的變徑應管底相平(俗稱底平)安裝在水平管路上,以便于排出管內冷凝水;熱水管道變徑應管頂相平(俗稱頂平)安裝在水平管路上,以利于排出管內空氣。
(二)預制直埋管道安裝施工要點
(1)預制直埋管道堆放時不得大于3層,且高度不得大于2m。
(2)接頭的外護層安裝完成后,必須全部進行氣密性檢驗。氣密性合格標準:氣密性檢驗的壓力應為0.02MPa;保壓時間不應小于2min;壓力穩定后應采用涂上肥皂水的方法檢查,無氣泡為合格。
(三)管道焊接質量檢驗
(1)在施工過程中,焊接質量檢驗依次為:對口質量檢驗、外觀質量檢驗、無損探傷檢驗、強度和嚴密性試驗。
(2)焊縫應100%進行外觀質量檢驗。
20200804181732020.png)
(3)管道焊縫無損探傷檢驗應由具備資質的檢測單位實施。焊縫無損檢測方法有射線探傷、超聲波探傷、磁粉或滲透探傷等。熱力管道焊縫無損檢測宜采用射線探傷;當采用超聲波探傷時,應采用射線探傷復檢,復檢數量為超聲波探傷數量的20%。
(4)需要進行100%無損探傷檢測的情形
干線管道與設備、管件連接處和折點處;穿越鐵路、高速公路的管道在鐵路路基兩側各10m范圍內、穿越城市主要道路的不通行管溝在道路兩側各5m范圍內,穿越江、河、湖等的管道在岸邊各10m的范圍內的焊縫;不具備強度試驗條件的管道焊縫;現場制作的各種承壓設備和管件。
(5)無損探傷檢測出現不合格,應及時進行返修,同一焊縫的返修次數不應大于兩次。
177室內供暖管道施工中管道及配件安裝有什么要求?:室內供暖管道施工中管道及配件安裝有什么要求?散熱器支管的坡度應為1%,【例題·單選題】 關于室內供暖管道施工技術要求,A.方形補償器應垂直安裝。B.方形補償器臂長方向水平安裝必須設排氣及泄水裝置,C.上供下回式系統的熱水干管變徑應底平偏心連接;D.蒸汽干管變徑應底平偏心連接。【解析】本題考查的是室內供暖管道施工技術要求。方形補償器應水平安裝如其臂長方向垂直安裝必須設排氣及泄水裝置
108一級建造師要點:不開槽管道施工施工方法與設備如何選擇?:不開槽管道施工施工方法與設備選擇:宜采用封閉式的土壓平衡或泥水平衡頂管機施工;目前城市改擴建給水排水管道工程多數采用頂管法施工。應采用土體加固或其他有效的保護措施。(二)盾構機——用于穿越地面障礙的給水排水主干管道工程,(三)淺埋暗挖施工——城區地下障礙物較復雜地段,采用淺埋暗挖施工管(隧)道會是較好的選擇。(四)定向鉆機——較大埋深穿越道路橋涵的長距離地下管道。
78一級建造師要點:不開槽管道施工方法的有關規定是什么?:不開槽管道施工方法的有關規定:(1)采用敞口式(手掘式)頂管機時,應將地下水位降至管底以下不小于0.5 m處,防止其他水源進入頂管的管道。(2)當周圍環境要求控制地層變形、或無降水條件時,宜采用封閉式的土壓平衡或泥水平衡頂管機施工。(3)穿越建(構)筑物、鐵路、公路、重要管線和防汛墻等時,根據工程設計、施工方法、工程和水文地質條件,應采用土體加固或其他有效的保護措施。
00:492020-05-30
01:232020-05-30
00:562020-05-27
01:592020-05-27
06:032020-05-12

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料