瀝青混合料面層施工質量檢查與驗收的要求有哪些?
瀝青混合料是一種復合材料,主要由瀝青、粗骨料、細骨料、礦粉組成,有的還加入聚合物和木纖維素;由這些不同質量和數量的材料混合形成不同的結構,并具有不同的力學性質。
一、市政行業標準——《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》CJJ 1—2008
(1)面層施工外觀質量要求是:表面應平整、堅實,接縫緊密,無枯焦;不應有明顯輪跡、推擠、裂縫、脫落、爛邊、油斑、掉渣等現象,不得污染其他構筑物。面層與路緣石、平石及其他構筑物應接順,不得有積水現象。
(2)面層施工質量檢測與驗收一般項目:平整度、寬度、中線偏位、縱斷面高程、橫坡、井框與路面的高差、抗滑性能等。
(3)面層施工質量驗收主控項目:原材料、壓實度、面層厚度、彎沉值。
二、國家標準——《瀝青路面施工及驗收規范》GB 50092—1996
(1)瀝青混合料路面施工過程質量檢查項目:外觀、接縫、施工溫度、礦料級配、瀝青用量、馬歇爾試驗指標、壓實度等;同時還應檢查厚度、平整度、寬度、縱斷面高程、橫坡度等外形尺寸。
(2)城鎮道路瀝青混合料路面竣工驗收應檢查項目:面層總厚度、上面層厚度、平整度(標準差σ值)、寬度、縱斷面高程、橫坡度、瀝青用量、礦料級配、壓實度、彎沉值等。抗滑表層還應檢查構造深度、摩擦系數(擺值)等。
三、質量控制要點
(1)城鎮道路施工質量驗收必須滿足設計要求和合同制定的規范標準要求,還應滿足發包方對工程項目的特定要求。
(2)如對城鎮快速路、主干路的瀝青混合料面層,交工檢查驗收階段的壓實度代表值應達到試驗室馬歇爾試驗密度的96%或試驗路鉆孔芯樣密度的98%。
(3)對面層厚度準確度的控制能力直接反映出施工項目部和企業的施工技術質量管理水平。量檢查與驗收20200716091914510.png)
下面來看看根據二級建造師考試相關知識點舉出的例題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【例題·多選題】瀝青混合料面層施工質量驗收的主控項目有( )。
A.原材料
B.壓實度
C.面層厚度
D.平整度
E.彎沉值
【答案】ABCE
138地鐵車站工程施工質量的檢查與驗收應符合哪些規定?:防水混凝土的施工配合比應通過試驗確定,鋼筋網片安裝及噴射混凝土緊跟開挖流水段。應及時施工混凝土墊層,1.墻體混凝土左右對稱、水平、分層連續灌注;頂板混凝土連續水平、分臺階由邊墻、中墻分別向結構中間方向灌注。1.結構變形縫處止水帶寬度和材質的物理性能均應符合設計要求,2.結構變形縫處的端頭模板應釘填縫板。3.結構變形縫處設置嵌人式止水帶時,(2)頂、底板結構止水帶的下側混凝土應振實。
50瀝青混合料面層施工質量檢查與驗收的要求有哪些?:瀝青混合料面層施工質量檢查與驗收的要求有哪些?(1)面層施工外觀質量要求是,原材料、壓實度、面層厚度、彎沉值:(1)瀝青混合料路面施工過程質量檢查項目。外觀、接縫、施工溫度、礦料級配、瀝青用量、馬歇爾試驗指標、壓實度等:(2)城鎮道路瀝青混合料路面竣工驗收應檢查項目。面層總厚度、上面層厚度、平整度(標準差σ值)、寬度、縱斷面高程、橫坡度、瀝青用量、礦料級配、壓實度、彎沉值等。
152橋面防水質量驗收對防水層和瀝青混凝土面層有哪些要求?:橋面防水質量驗收對防水層和瀝青混凝土面層有哪些要求?包括基層要求及處理、防水卷材施工、防水涂料施工、其他相關要求和橋面防水質量驗收。3.防水層施工現場檢測主控項目為粘結強度和涂料厚度。(1)卷材防水層的外觀質量要求:④搭接縫部位應有寬為20mm左右溢出熱熔的改性瀝青痕跡。且相互搭接卷材壓薄后的總厚度不得超過單片卷材初始厚度的1.5倍:(2)涂料防水層的外觀質量要求。