帶你學習換熱站試運行應符合哪些要求?
換熱站(又稱熱力站、熱力點)是供熱管網的重要附屬設施,是供熱網路與熱用戶的連接場所。它的作用是根據熱網工況和不同的條件,采用不同的連接方式,將熱網輸送的熱媒加以調節、轉換,向熱用戶系統分配熱量以滿足用戶需要;并根據需要,進行集中計量、檢測供熱熱媒的參數和數量。目前大多數用戶的內部系統的供水溫度為95℃,回水溫度70℃,這是室外溫度為最低時的溫度。而一級管網從經濟上考慮都是按較高的溫度范圍70~130℃運行的,這個中間轉換的職能就由換熱站完成。
1.換熱站在試運行前,站內所有系統和設備須經有關各方預驗收合格,供熱管網與熱用戶系統已具備試運行條件。
2.試運行前應編制試運行方案。在環境溫度低于5℃進行試運行時,應制定可靠的防凍措施。試運行方案應由建設單位、設計單位、施工單位、監理單位和接收管理單位審查同意并應進行技術交底。
3.試運行應符合下列要求:
(1)供熱管線工程應與換熱站工程聯合進行試運行。
(2)試運行應有完善、可靠的通信系統及安全保障措施。
(3)試運行應在設計參數下進行。試運行時間應為達到試運行參數條件下連續運行72h。試運行應緩慢升溫,升溫速度不得大于10℃/h。在低溫試運行期間,應對管道、設備進行全面檢查,支架的工作狀況應做重點檢查。在低溫試運行正常以后,方可緩慢升溫至試運行溫度下運行。
(4)在試運行期間,管道法蘭、閥門、補償器及儀表等處的螺栓應進行熱擰緊。熱擰緊時的運行壓力應降低至0.3MPa以下。
(5)試運行期間應觀察管道、設備的工作狀態,并應運行正常。試運行應完成各項檢查,并應做好試運行記錄。
行規定20200713113420912.png)
(6)試運行期間出現不影響整體試運行安全的問題,可待試運行結束后處理;當出現需要立即解決的問題時,應先停止試運行,然后進行處理。問題處理完后,應重新進行72h試運行。
(7)蒸汽管網工程的試運行應帶熱負荷進行,試運行前應進行暖管,暖管合格后方可略開啟閥門,緩慢提高蒸汽管的壓力。待管道內燕汽壓力和溫度達到設計規定的參數后,保持恒溫時間不宜少于1h。試運行期間應對管道、設備、支架及凝結水疏水系統進行全面檢查。確認管網各部位符合要求后,應對用戶用汽系統進行暖管和各部位檢查,確認合格后,再緩級慢提高供汽壓力,供汽參數達到運行參數即可轉人正常熱運行。
293帶你學習垃圾填埋場選址有哪些要求?:帶你學習垃圾填埋場選址有哪些要求?我國城市垃圾的處理方式基本采用封閉型填埋場;封閉型垃圾填埋場是目前我國通行的填埋類型。垃圾填埋場選址、設計、施工、運行都與環境保護密切相關。(3)垃圾填埋場選址應符合當?shù)爻青l(xiāng)建設總體規劃要求。(1)垃圾填埋場必須遠離飲用水源。填埋庫區與敞開式滲瀝液處理區邊界距居民居住區或人畜供水點的衛生防護距離應大于等于500m。
66帶你學習換熱站試運行應符合哪些要求?:帶你學習換熱站試運行應符合哪些要求?供熱管網與熱用戶系統已具備試運行條件。在環境溫度低于5℃進行試運行時,(1)供熱管線工程應與換熱站工程聯合進行試運行。(3)試運行應在設計參數下進行。試運行時間應為達到試運行參數條件下連續運行72h。熱擰緊時的運行壓力應降低至0.3MPa以下。(5)試運行期間應觀察管道、設備的工作狀態,(6)試運行期間出現不影響整體試運行安全的問題。
558供熱管網的換熱站設施安裝的要求有哪些?:供熱管網的換熱站設施安裝的要求有哪些?而一級管網從經濟上考慮都是按較高的溫度范圍70~130℃運行的,預留套管(孔洞)的位置、尺寸及高程等共同復核檢查。(1)站內管道安裝應有坡度,在管道高點設置放氣裝置;(2)設備基礎地腳螺栓底部錨固環鉤的外緣與預留孔壁和孔底的距離不得小于15mm;裝設脹錨螺栓的鉆孔不得與基礎或構件中的鋼筋、預埋管和電纜等埋設物相碰。
09:362020-05-29
06:212020-05-29
01:452020-05-29
04:102020-05-29
02:262020-05-29

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料