下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
(一)施工準備
(1)豎井施工前,應對豎井及隧道范圍內的地下管線、建(構)筑物進行調查,并應會同產權單位確定保護方案;施工中,應加強對重要管線、建(構)筑物等的保護和監測。
(2)豎井施工范圍內應人工開挖十字探溝,確定無管線后再開挖。
(3)豎井井口防護應符合下列規定:
1)豎井應設置防雨棚、擋水墻。
2)豎井應設置安全護欄,護欄高度不應小于1.2m。
3)豎井周邊應架設安全警示裝置。
(二)鎖口圈梁
(1)豎井應按設計施做鎖口圈梁,圈梁埋深較大時,上部應設置磚砌擋土墻、土釘墻或“格柵鋼架+噴射混凝土”等臨時圍護結構。
(2)鎖口圈梁處土方不得超挖,并應做好邊坡支護。
(3)圈梁混凝土強度應達到設計強度的70%及以上時,方可向下開挖豎井。
(4)鎖口圈梁與格柵應按設計要求進行連接,井壁不得出現脫落。
(三)提升系統
(1)豎井應設置一套起重吊裝設備作為提升系統,起重吊裝設備應由有資質的單位安裝、拆除;安裝完成后,應進行安全檢驗,合格后方可使用。
(2)豎井提升系統制作、安裝應符合現行國家或行業標準的有關規定。
(四)豎井開挖與支護
(1)開挖前,應根據地質條件及地下水狀態,按設計要求或宮?xiàng)施工方案采取地下水控制及地層預加固的措施。
(2)井口地面荷載不得超過設計規定值;井口應設置擋水墻,四周地面應硬化處理,并應做好排水措施。
(3)應對稱、分層、分塊開挖,每層開挖高度不得大于設計規定,隨挖隨支護;每一分層的開挖,宜遵循先開挖周邊、后開挖中部的順序。
(4)初期支護應盡快封閉成環,按設計要求做好格柵鋼架的豎向連接及采取防止井壁下沉的措施。
(5)噴射混凝土的強度和厚度等應符合設計要求。噴射混凝土應密實、平整,不得出現裂縫、脫落、漏噴、露筋、空鼓和滲漏水等現象。
(6)施工平面尺寸和深度較大的豎井時,應根據設計要求及時安裝臨時支撐。
(7)嚴格控制豎井開挖斷面尺寸和高程,不得欠挖,豎井開挖到底后應及時封底。
(8)豎井開挖過程中應加強觀察和監測。當發現地層滲水,井壁土體松散、裂縫或支撐出現較大變形等現象時,應立即停止施工,采取措施加固處理后方可繼續施工。
326來看看工作井包括哪些施工技術?:錨噴暗挖(礦山)法工作井是為隧道施工而設置的豎向通道,應對豎井及隧道范圍內的地下管線、建(構)筑物進行調查;應加強對重要管線、建(構)筑物等的保護和監測,2.豎井施工范圍內應人工開挖十字探溝。(1)豎井應設置防雨棚、擋水墻,(2)豎井應設置安全護欄;(3)豎井周邊應架設安全警示裝置,1.豎井應按設計施做鎖口圈梁“并應做好邊坡支護。豎井應設置一套起重吊裝設備作為提升系統。
280地面工程施工技術包括哪些內容?:建筑地面工程施工應符合《建筑地面工程施工質量驗收規范》GB50209—2010的規定。(1)建筑地面采用的材料或產品應符合設計要求和國家現行有關標準的規定,(2)廁浴間和有防滑要求的建筑地面應符合設計防滑要求。(3)廁浴間、廚房和有排水(或其他液體)要求的建筑地面層與相連接各類面層的標高差應符合設計要求,(4)建筑地面下的溝槽、暗管等工程完工后,方可進行建筑地面工程施工。
265吊頂工程施工技術包括哪些內容?:吊頂工程施工技術包括哪些內容?也是電氣、暖衛、通風空調、通信和防火、報警管線設備等工程的隱蔽層。(1)彈吊頂標高水平線,應根據吊頂的設計標高在四周墻上彈線。分檔位置線從吊頂中心向兩邊分。吊桿可以采用φ8鋼筋等吊桿。(3)吊頂燈具、風口及檢修口等應設附加吊桿,重型燈具、電扇及其他重型設備嚴禁安裝在吊頂工程的龍骨上。邊龍骨的安裝應按設計要求彈線。主龍骨應吊掛在吊桿上,并垂直主龍骨連接牢固。
09:362020-05-29
06:212020-05-29
01:452020-05-29
04:102020-05-29
02:262020-05-29

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料