一級建造師要點:變電所設備室外設備的防雷是什么?
室外設備的防雷:
1.為了防止直擊雷,室外可根據需要,安裝一支或多支避雷針,計算其保護范圍,以達到保護室外所有設備要求為原則。
同時對于室外架構母線和變壓器中性點應加裝避雷器保護,室外做一接地網,所有設備的接地引下線都與該接地體焊接,以保證等電位。
微信截圖_1596529402226220200804162400192.png)
2.為了防止雷擊產生過電壓,各種設備的絕緣水平應能滿足電壓對該設備的絕緣要求,我們在設備定貨和出廠試驗時應嚴格把關,按照規程要求確保設備絕緣耐壓水平,以防雷害擊穿。
這種防雷結構有很多優點:
①可避免繞擊。
②能起法拉第籠的屏蔽作用,可大大削弱雷電電磁脈沖的侵入。
③因建筑物各層的梁、柱、樓板、墻體的鋼筋和金屬管線等導電體在電氣上已連成一體,做到幾乎處處電位相等,從而保證了設備的安全。
④籠式避雷裝置的引下線是由為數眾多的鋼筋組成,大大分散了雷電流,并削弱了建筑物內信息設備所受到的脈沖電磁場沖擊幅值。
⑤接地體是分布在地下四周的鋼筋混凝土基礎,可形成均勻分布的均壓網,與大地接觸面廣,接地電阻低且又穩定。
23一級建造師要點:硅整流充電設備檢修項目是什么?:一級建造師要點:硅整流充電設備檢修項目:①檢查各部件連接是否良好。②清掃裝置各部及散熱器上的灰積。③檢驗整流元件的性能。
17一級建造師要點:充電設備檢修周期是多久?:一級建造師要點:充電設備檢修周期:①直流充電機組海年大修一次。②硅整流充電設備每半年檢修一次。
71一級建造師要點:變配電所巡視期限規定是什么?:變配電所巡視期限規定:(1)有人值班的變配電所,應每日巡視一次,要求每班(三班制)巡視一次。應在每周高峰負荷時段巡視一次,夜巡一次。(3)在打雷、刮風、雨雪、濃霧等惡劣天氣里,應對室外裝置進行白天或夜間的特殊巡視。(4)戶外多塵或含腐蝕性氣體等不良環境中的設備,巡視次數要適當增加。無人值班的,每周巡視不應少于兩次,并應作夜間巡視。(5)投運或出現異常的變配電設備,要及時進行特殊巡視檢查。