模板支架和拱架施工的搭設與拆除有哪些安全措施?
對于城市橋梁工程模板的支架,其施工安全風險較大,本文簡要介紹橋梁工程中模板支架(簡稱模板支架)的搭設與拆除的安全措施。
一、施工前準備階段
(一)一般規定
(1)支架、腳手架應由具有相關資質的單位搭設和拆除。
(2)作業人員應經過專業培訓、考試合格,持證上崗,并應定期體檢,不適合高處作業者,不得進行搭設與拆除作業。
(3)進行搭設與拆除作業時,作業人員必須戴安全帽、系安全帶、穿防滑鞋。
(二)方案與論證
(1)施工前應根據構筑物的施工方案選擇合理的模板支架形式,在專項施工方案中制定搭設、拆除的程序及安全技術措施。
(2)當搭設高度和施工荷載超過有關規范或規定范圍時,必須按相關規定進行設計,經結構計算和安全性驗算確定,并按規定組織專家論證。
二、模板支架、腳手架搭設
(一)模板支架搭設與安裝
(1)模板支架應嚴格按照獲準的施工方案或宮?xiàng)方案搭設和安裝。
(2)模板支架支搭完成后必須進行質量檢查,經驗收合格并形成文件后方可交付使用。
(3)施工中不得超載,不得在支架上集中堆放物料。
(4)模板支架使用期間,應經常檢查、維護,保持完好狀態。
(二)腳手架搭設
(1)腳手架應按規定采用連接件與構筑物相連接,使用期間不得拆除;腳手架不得與模板支架相連接。
(2)作業平臺上的腳手板必須在腳手架的寬度范圍內鋪滿、鋪穩。作業平臺下應設置水平安全網或腳手架防護層,防止高空物體墜落造成傷害。

三、模板支架、腳手架拆除
(一)模板支架、腳手架拆除現場應設作業區,其邊界設警示標志,并由專人值守,非作業人員嚴禁入內。
(二)模板支架、腳手架拆除采用機械作業時應由專人指揮。
(三)模板支架、腳手架拆除應按施工方案或宮?xiàng)方案要求由上而下逐層進行,嚴禁上下同時作業。
87模板支架和拱架施工的搭設與拆除有哪些安全措施?:模板支架和拱架施工的搭設與拆除有哪些安全措施?本文簡要介紹橋梁工程中模板支架(簡稱模板支架)的搭設與拆除的安全措施。(1)支架、腳手架應由具有相關資質的單位搭設和拆除,(1)施工前應根據構筑物的施工方案選擇合理的模板支架形式,在專項施工方案中制定搭設、拆除的程序及安全技術措施,(1)模板支架應嚴格按照獲準的施工方案或宮?xiàng)方案搭設和安裝,(2)模板支架支搭完成后必須進行質量檢查。
215現澆預應力鋼筋混凝土水池的混凝土施工、模板及支架拆除有哪些要求?:現澆預應力鋼筋混凝土水池的混凝土施工、模板及支架拆除有哪些要求?給水排水構筑物工程中現澆(拼裝式)預應力鋼筋混凝土水池的混凝土施工、模板及支架拆除施工技術要點:混凝土施工必須從原材料、配合比、混凝土供應、澆筑、養護各環節加以控制。(2)混凝土施工、驗收和試驗嚴格按《給水排水構筑物工程施工及驗收規范》GB50141—2008等規范規定和設計要求執行,(1)應按模板支架設計方案、程序進行拆除。
443橋梁模板、支架和拱橋的拆除應符合的規定有哪些?:橋梁模板、支架和拱橋的拆除應符合的規定有哪些?(1)非承重側模應在混凝土強度能保證結構棱角不損壞時方可拆除,(2)芯模和預留孔道內模應在混凝土抗壓強度能保證結構表面不發生塌陷和裂縫時,(1)漿砌石、混凝土砌塊拱橋應在砂漿強度達到設計要求強度后卸落拱架,簡支梁、連續梁結構的模板應從跨中向支座方向依次循環卸落;懸臂梁結構的模板宜從懸臂端開始順序卸落。4.預應力混凝土結構的側模應在預應力張拉前拆除;
09:362020-05-29
06:212020-05-29
01:452020-05-29
04:102020-05-29
02:262020-05-29

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料