儲壓型干粉滅火系統指的是什么?
干粉滅火系統由干粉儲存裝置、輸送管道和噴頭等組成。其中,干粉儲存裝置內設有啟動氣體儲瓶、驅動氣體儲瓶、減壓閥、干粉儲存容器、閥驅動裝置、信號反饋裝置、安全防護裝置、壓力報警及控制器等。為確保系統工作可靠性,必要時系統還需設置選擇閥、檢漏裝置和稱重裝置等。
干粉滅火系統按照儲存方式可分為儲氣瓶型干粉滅火系統和儲壓型干粉滅火系統;按照安裝方式可分為固定式干粉滅火系統和半固定式干粉滅火系統;按照系統結構特點可分為管網干粉滅火系統、預制干粉滅火裝置和干粉炮滅火系統;按照系統應用方式可分為全淹沒滅火系統和局部應用滅火系統。
儲壓型干粉滅火系統也稱蓄壓式系統,該系統沒有驅動裝置和單獨驅動氣體儲存裝置,干粉滅火劑與驅動氣體預先混裝在同一容器中,量一般較少且輸送距離較短。
331干粉滅火系統的儲存裝置需符合哪些規定?:干粉滅火系統的儲存裝置需符合哪些規定?儲存裝置由干粉儲存容器、容器閥、安全泄壓裝置、驅動氣體儲瓶、瓶頭閥、集流管、減壓閥、壓力報警及控制裝置等組成:(3)安全泄壓裝置的動作壓力及額定排放量應按《干粉滅火系統及部件通用技術條件》(CB 16668-2010)執行。(4)干粉儲存容器應滿足驅動氣體系數、干粉儲存量、輸出容器閥出口干粉輸送速率和壓力的要求。
303干粉滅火系統的設計參數有哪些規定?:干粉滅火系統的設計參數有哪些規定?防護區圍護結構具有一定耐火極限和強度是保證滅火的基本條件。(1)噴放干粉時不能自動關閉的防護區開口,(1)保護對象周圍的空氣流動速度不應大于2ms(二氧化碳為3),全淹沒滅火系統的滅火劑設計濃度不得小于0.65kgm3,全淹沒滅火系統的干粉噴射時間不應大于30s。應使防護區內滅火劑分布均勻,室內局部應用滅火系統的干粉噴射時間不應小于30s。
306應對干粉滅火系統進行怎樣的維護管理?:應對干粉滅火系統進行怎樣的維護管理?干粉滅火系統的維護管理是系統正常完好、有效使用的基本保障。應熟悉干粉滅火系統的原理、性能和操作維護規程。(1)干粉儲存裝置部件。噴頭數量、型號、規格、安裝位置和方向符合設計文件要求。(2)驅動氣瓶壓力和干粉充裝量符合設計要求!(1)模擬干粉噴放功能檢測,(2)模擬自動啟動功能檢測。(3)模擬手動啟動緊急停止功能檢測。