A、127V;110V
420減壓閥減壓分區供水應如何操作?:減壓閥減壓分區供水應如何操作?
760消防水泵設置流量和壓力測試裝置應符合哪些規定?:消防水泵設置流量和壓力測試裝置應符合哪些規定?一組消防水泵應在消防水泵房內設置流量和壓力測試裝置,(2)單臺消防給水泵的流量不大于20Ls、設計工作壓力不大于0.50MPa時,(3)消防水泵流量檢測裝置的計量精度應為0.4(允許誤差占?jí)毫Ρ砹砍痰陌俜謹?shù))級,(4)消防水泵壓力檢測裝置的計量精度應為0.5級,【例題·單選題】消防工程師中在單臺消防水泵的設計壓力和流量分別不大于( )時。
290一起來看看如何確定穩壓泵流量?:當消防水箱設置高度不能滿足系統最不利點滅火設備所需的水壓要求時,穩壓泵是在消防給水系統中用于穩定平時最不利點水壓的給水泵。消防給水系統消防穩壓泵的設計流量不應小于消防給水系統管網的正常泄漏量和系統自動啟動流量。當沒有管網泄漏量數據時,穩壓泵的設計流量宜按消防給水設計流量的1%~3%計,消防給水系統所采用報警閥壓力開關等自動啟動流量應根據產品確定。系統設計流量57Ls。