現澆預應力鋼筋混凝土水池的模板、支架施工技術有哪些要求?
給水排水構筑物工程中現澆(拼裝式)預應力鋼筋混凝土水池的模板、支架施工技術要點:
(1)模板及其支架應滿足澆筑混凝土時的承載能力、剛度和穩定性要求,且應安裝牢固。
(2)各部位的模板安裝位置正確、拼縫緊密不漏漿;對拉螺栓、墊塊等安裝穩固;模板上的預埋件、預留孔洞不得遺漏,且安裝牢固;在安裝池壁的最下一層模板時,應在適當位置預留清掃雜物用的窗口。在澆筑混凝土前,應將模板內部清掃干凈,經檢驗合格后,再將窗口封閉。

(3)來用穿墻螺栓來平衡混凝土澆筑對模板側壓力時,應選用兩端能拆卸的螺栓或在拆模板時可拔出的螺栓。對跨度不小于4m的現澆鋼筋混凝土梁、板,其模板應按設計要求起拱;設計無具體要求時,起拱高度宜為跨度的1/1000?3/1000。

三段式對拉螺栓

(4)池壁模板施工時,應設置確保墻體順直和防止?jié)仓炷習r模板傾覆的裝置。
(5)固定在模板上的預埋管、預埋件的安裝必須牢固,位置準確。安裝前應清除鐵銹和油污,安裝后應做標志。
(6)池壁與頂板連續施工時,池壁內模立柱不得同時作為頂板模板立柱。頂板支架的斜桿或橫向連桿不得與池壁模板的桿件相連接。池壁模板可先安裝一側,綁完鋼筋后,分層安裝另一側模板,或采用一次安裝到頂而分層預留操作窗口的施工方法。

173裝配式預應力鋼筋混凝土水池的現澆壁板縫混凝土有哪些操作要點?:裝配式預應力鋼筋混凝土水池的現澆壁板縫混凝土有哪些操作要點?給水排水構筑物工程中裝配式預應力鋼筋混凝土水池的現澆壁板縫混凝土施工技術要點:現澆壁板縫混凝土是防滲漏的關鍵。接縫的混凝土強度應符合設計規定,應比壁板混凝土強度提高一級。(3)澆筑時間應根據氣溫和混凝土溫度選在壁板間縫寬較大時進行;混凝土分層澆筑厚度不宜超過250mm,在澆筑過程中應振搗密實并采取必要的養護措施。
241裝配式預應力鋼筋混凝土水池的預制構件吊裝方案應包括哪些內容?:裝配式預應力鋼筋混凝土水池的預制構件吊裝方案應包括哪些內容?給水排水構筑物工程中裝配式預應力鋼筋混凝土水池的預制構件吊運安裝施工技術要點:(一)預制構件吊運安裝。預制構件吊裝前必須編制吊裝方案,包括施工環境、工程特點、規模、構件種類數量、最大構件自重、吊距以及設計要求、質量標準,包括吊裝前環境、材料、機具與人員組織等準備工作,發現不合格的處理措施以及吊裝作業記錄表格等安全措施;
215現澆預應力鋼筋混凝土水池的混凝土施工、模板及支架拆除有哪些要求?:現澆預應力鋼筋混凝土水池的混凝土施工、模板及支架拆除有哪些要求?給水排水構筑物工程中現澆(拼裝式)預應力鋼筋混凝土水池的混凝土施工、模板及支架拆除施工技術要點:混凝土施工必須從原材料、配合比、混凝土供應、澆筑、養護各環節加以控制。(2)混凝土施工、驗收和試驗嚴格按《給水排水構筑物工程施工及驗收規范》GB50141—2008等規范規定和設計要求執行,(1)應按模板支架設計方案、程序進行拆除。