一建機電: 閉式噴水滅火系統是什么?
(1)濕式系統適用于環境溫度不低于4℃并不高于70℃的建筑物,濕式報警裝置最大工作壓力為1.2MPa;
(2)干式系統:工作壓力≤1.2MPa;噴水管網的容積不宜超過1500L,當有排氣裝置時,不宜超過3000L;
微信截圖_1596520924503920200804140321578.png)
(3)干濕式系統:冬季充滿有壓氣體,其余時間充水,工作壓力≤1.6MPa,噴水管網的容積不宜超過3000L;
(4)預作用系統:一般用于建筑裝飾要求較高,不允許有水漬損失,滅火要求及時的建筑和場所。
249閉式噴水滅火預作用系統是什么?:閉式噴水滅火預作用系統是什么?預作用系統是干式噴水滅火系統與自動探測報警技術和自動控制技術相結合的產物,它克服了濕式系統和干式系統的缺點,可以用于濕式系統和干式系統所能使用的任何場所,預作用噴水滅火系統管線的最長距離,按系統充水時間不超過3min、流速不小于2ms確定。在預作用閥門之后的管道內充有壓氣體時,在地下室出入口區域、計算機房和資料室區域設置消防預作用滅火系統。
61一級建造師要點:巡視檢查類型有哪些?:巡視檢查類型:1.定期巡視,值班員每天按現場運行規程的規定時間和項目。對運行和備用的設備及周圍環境進行定期檢查。2.特殊巡視,(1)在特殊情況下增加的巡視,(2)在設備過負荷或負荷有顯著變化。新裝、檢修或停運后的設備投入運行。運行中有可疑現象及遇到特殊天氣時的一種巡視。3.夜間巡視(1)其目的在于發現接點過熱或絕緣子污穢放電情況(2)一般在高峰負荷期和陰雨的夜間進行
71一級建造師要點:變配電所巡視期限規定是什么?:變配電所巡視期限規定:(1)有人值班的變配電所,應每日巡視一次,要求每班(三班制)巡視一次。應在每周高峰負荷時段巡視一次,夜巡一次。(3)在打雷、刮風、雨雪、濃霧等惡劣天氣里,應對室外裝置進行白天或夜間的特殊巡視。(4)戶外多塵或含腐蝕性氣體等不良環境中的設備,巡視次數要適當增加。無人值班的,每周巡視不應少于兩次,并應作夜間巡視。(5)投運或出現異常的變配電設備,要及時進行特殊巡視檢查。