下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
管道系統試驗前應具備的條件有哪些?
管道系統試驗前應具備的條件(17單選、18案例):
1.試驗范圍內的管道安裝質量合格
2.試驗方案已經過批準,并已進行了安全技術交底。在壓力試驗前,相關資料已經建設單位和有關部門復查。
3.管道上的膨脹節已設置了臨時約束裝置。
4.試驗用壓力表在周檢期內并已經校驗,其精度不得低于1.6級,表的滿刻度值應為被測最大壓力的1.5~2倍,壓力表不得少于兩塊。
5.管道已按試驗方案進行了加固。待試管道與無關系統已用盲板或其他隔離措施隔開。待試管道上的安全閥、爆破片及儀表元件等已拆下或加以隔離。
【補充】壓力表精度等級:
壓力表按精度可分為精密壓力表、一般壓力表。
精密壓力表的測量精確度等級分別為0.1、0.16、0.25、0.4級0.05級;
一般壓力表的測量精確度等級分別為1.0、1.6、2.5、4. 0級。
數字越小,精度等級越高。
【補充】GB/T 16507.6-2013
水管鍋爐 第6部分檢驗、試驗和驗收
9.3.1 整體水壓試驗壓力應符合表7的規定,保壓時間為20min。
水壓試驗壓力圖如下:

【補充】嚴密性水壓試驗
(1)鍋爐首次點火前,汽包鍋爐應進行一次汽包工作壓力下的嚴密性水壓試驗,直流鍋爐宜進行一次過熱器出口工作壓力的嚴密性水壓試驗。
(2)閥門及未參加水壓試驗的管道和部件應加強檢查;鍋爐點火前,上水水質應為合格的除鹽水,上水溫度及上水速度可參照相應鍋爐運行規程或設備技術文件的規定。
(3)水壓試驗后利用鍋爐內水的壓力沖洗取樣管、排污管、疏水管和儀表管路。
下面我們以一級建造師考試例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【例題·單選題】管道系統壓力試驗前,應具備的條件是( )。
A.管道上的膨脹節己設置臨時約束裝置
B.管道焊縫已防腐絕熱(除了防腐、絕熱外)
C.試驗壓力表不少于1塊(2塊)
D.管道上的安全閥處于自然狀態(已拆下或加以隔離)
【答案】A
【解析】考查工業管道管道壓力試驗前應具備的條件
【例題·多選題】工業管道試壓前的要求包括( )等。
A.試驗范圍內的管道系統已經按程序全部施工完成(試驗范圍內的管道安裝工程除涂漆、絕熱外,已按設計圖紙全部完成,安裝質量符合有關規定) 。
B.試壓用的壓力表經校驗合格,壓力表配置至少兩塊
C.管道上的膨脹節已設置了臨時約束裝置
D.儀表元件已安裝就位(待試管道上的安全閥、爆破片及儀表元件等已拆下或加以隔離) 。
E.輸送劇毒流體管道及設計壓力大于等于10MPa的管道,在壓力試驗前,有關資料已經建設單位復查。
【答案】BCE
【2018年一級建造師考試真題】A公司承建某2×300MW鍋爐發電機組工程。鍋爐為循環流化床鍋爐,汽機為凝汽式汽輪機。鍋爐的部分設計參數見下表:

水壓試驗時,在汽包和過熱器出口聯箱處各安裝了一塊精度為1.0級的壓力表,量程符合要求;在試壓泵出口也安裝了一塊同樣精度和規格的壓力表。
問:計算鍋爐一次系統(不含再熱蒸汽系統)的水壓試驗壓力。壓力表的精度和數量是否滿足水壓試驗要求?本次水壓試驗是否合格?(實操部分超綱)
【答案】一次系統(不含再熱蒸汽系統)的水壓試驗壓力20×1.25=25MPa。壓力表的精度1.0級高于1.6級、數量為兩塊滿足水壓試驗要求。本次水壓試驗合格。
238驗槽具備的資料和條件有哪些?:驗槽具備的資料和條件有哪些?
95聯動試運行前必須具備的條件有哪些?:查設計漏項、未完工程、工程質量隱患,對查出的問題定任務、定人員、定時間、定措施)的問題整改消缺完畢。2)影響投料的設計變更項目已施工完,試運行范圍內的工程已按設計文件規定的內容全部建成并按施工驗收規范的標準檢驗合格。試運行范圍內的設備。除必須留待投料試運行階段進行試車外。單體試運行已全部完成并合格,(1)試運行范圍內的設備和管道系統的內部處理及耐壓試驗、嚴密性試驗已經全部合格。
112單體試運行前必須具備的條件有哪些?:動設備及其附屬裝置、管線已按設計文件的內容和有關規范的質量標準全部安裝完畢驗收合格。(2)施工記錄、隱蔽工程記錄和各種檢驗、試驗合格文件。(3)與單機試運行相關的電氣和儀表調校合格資料,試運行所需要的動力、介質、材料、機具、檢測儀器等符合試運行的要求并確有保證。(1)潤滑、液壓、冷卻、水、氣(汽)和電氣等系統符合系統單獨調試和主機聯合調試的要求。