風管系統安裝的規定是什么?
風管系統安裝:(2016案例)
1.一般規定
當風管穿過需要封閉的防火、防爆的墻體或樓板時,必須設置厚度不小于1.6mm的鋼制防護套管;風管與防護套管之間,應采用不燃柔性材料封堵嚴密。
2.閥門、部件安裝
風閥安裝:
直徑或長邊尺寸大于等于630mm的防火閥,應設獨立支、吊架。
下面是針對一級建造師考試的知識點舉出的例題,供大家深入理解考點,希望大家能結合習題掌握知識點,在備戰路上知己知彼,百戰不殆。
【2016年案例】背景資料:通風空調風管采用工廠化預制,在風管批量制作前,項目部檢驗了風管的制作工藝,對風管迸行了嚴密性實驗:風管系統安裝完成后,項目部對主、干風管分段進行了漏光實驗。項目部報監理驗收時,監理認為項目部對風管實驗與檢測項目不全,要求項目部完善實驗與檢測項目。
通風空調工程安裝。實驗調整合格,在試運行驗收中部分房間的風機盤管有滴水現象,經檢查是冷凝水管道的坡度不夠產造成風機盤管的冷凝水溢出。經返工產通風空調工程試運行驗收臺格。
【問題】指出下圖中的風管機噴漆件安裝不符合規范要求之處,寫出正確的規范要求。
【答案】(1)穿墻套管厚度錯誤,當風管穿過需要封閉的防火防爆樓板或墻體時,應設鋼板厚度不小于1.6mm的預埋管或防護套管。
(2)水泥砂漿密封錯誤,風管與防護套管之間應采用不燃且對人體無害的柔性材料封堵。

(3)防火閥支架設置錯誤,邊長或直徑大于等于630mm的防火閥應設置獨立支吊架。
(4)防火閥位置錯誤,防火分區隔墻兩側的防火,距離墻表面應不大于200mm。(消防工程)

【問題】在試運行驗收中,需返工的是哪個分項工程?寫出其合格的技術要求。
【答案】在試運行驗收中,應返工的是風機盤管分項安裝工程。風機盤管的供回水管和凝結水管應注意坡度和坡向,凝結水管應低于集水盤,坡度不小于2%,并坡向立管。
550風管系統安裝的規定是什么?:風管系統安裝的規定是什么?必須設置厚度不小于1.6mm的鋼制防護套管。應采用不燃柔性材料封堵嚴密,項目部對主、干風管分段進行了漏光實驗。監理認為項目部對風管實驗與檢測項目不全,在試運行驗收中部分房間的風機盤管有滴水現象,經檢查是冷凝水管道的坡度不夠產造成風機盤管的冷凝水溢出。經返工產通風空調工程試運行驗收臺格,當風管穿過需要封閉的防火防爆樓板或墻體時。
85一級建造師要點:玻璃安裝工程分戶驗收要求是什么?:玻璃安裝工程分戶驗收要求:1.玻璃的品種、規格、尺寸、色彩、圖案和涂膜朝向應符合設計和相應規范要求。觀察、尺量檢查。檢查玻璃標記。2.落地門窗、玻璃隔斷的安全措施應符合下列要求:檢查方法:全數檢查。3.安裝后的玻璃應牢固,檢驗方法:尺量、觀察檢查。檢查數量:全數檢查。
71一級建造師要點:標線施工安裝要求是什么?:標線施工安裝要求:1.在標線工程正式開工前應進行實地試劃試驗。(1)如果是熱熔標線,則應先噴涂下涂劑。(2)如果所劃標線為反光標線,在標線表面撒布玻璃珠的工作應在涂料噴涂后立即進行,以0.3kg/㎡的用量加壓撒布在所有標線上。2.噴涂施工應在白天進行,雨天、風天、溫度低于10℃時應暫時停止施工。頂部不得高出路面25mm。不應進行施工。5.同一類型的輪廓標安裝高度應一致。
00:492020-05-30
01:232020-05-30
00:562020-05-27
01:592020-05-27
06:032020-05-12

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料