卷材防水層屋面施工應符合哪些規定?
屋面防水工程一般包括屋面卷材防水,屋面涂膜防水,屋面剛性防水,瓦屋面防水,屋面接縫密封防水。本文重點介紹卷材防水層屋面施工。
(1)卷材防水層鋪貼順序和方向應符合下列規定:
①卷材防水層施工時,應先進行細部構造處理,然后由屋面最低標高向上鋪貼;
②檐溝、天溝卷材施工時,宜順檐溝、天溝方向鋪貼,搭接縫應順流水方向;
③卷材宜平行屋脊鋪貼,上下層卷材不得相互垂直鋪貼。(如下圖所示)

(2)立面或大坡面鋪貼卷材時,應采用滿粘法,并宜減少卷材短邊搭接。
(3)卷材搭接縫應符合下列規定:
①平行屋脊的搭接縫應順流水方向;
②同一層相鄰兩幅卷材短邊搭接縫錯開不應小于500mm;
③上下層卷材長邊搭接縫應錯開,且不應小于幅寬的1/3;
(4)厚度小于3mm的高聚物改性瀝青防水卷材,嚴禁采用熱熔法施工。
(5)機械固定法鋪貼卷材應符合下列規定:
①固定件應與結構層連接牢固;
②固定件間距應根據抗風揭試驗和當地的使用環境與條件確定,并不宜大于 600mm;
③卷材防水層周邊800mm范圍內應滿粘,卷材收頭應采用金屬壓條釘壓固定和密封處理。
300屋面保溫工程施工有哪些規定?:屋面保溫工程施工有哪些規定?1.現澆泡沫混凝土保溫層施工應符合下列規定:(2)泡沫混凝土應按設計要求的干密度和抗壓強度進行配合比設計,(3)泡沫混凝土應按設計的厚度設定澆筑面標高線,(4)泡沫混凝土的澆筑出料口離基層的高度不宜超過1m,泵送時應采取低壓泵送;(5)泡沫混凝土應分層澆筑,2.倒置式屋面保溫層施工應符合下列規定:(2)板狀保溫層的鋪設應平穩,應避免損壞保溫層和防水層。
261在屋面保溫工程中,板狀材料和噴涂硬泡聚氨酯保溫層施工應符合哪些規定?:板狀材料和噴涂硬泡聚氨酯保溫層施工應符合哪些規定?保溫效果在一定程度上與前后工序的施工質量、方法、成品保護有一定的關系,噴涂硬泡聚氨酯、現澆泡沫混凝土。2.板狀材料保溫層施工應符合下列規定:板間縫隙應采用同類材料嵌填密實;板狀保溫材料應緊靠在基層表面上,膠粘劑應與保溫材料相容,板狀保溫材料應貼嚴、粘牢。3.噴涂硬泡聚氨酯保溫層施工應符合下列規定;(1)噴涂時噴嘴與施工基面的間距應由試驗確定。
153涂膜防水層屋面施工和保護層和隔離層施工有哪些要求?:涂膜防水層屋面施工和保護層和隔離層施工有哪些要求?(1)涂膜防水層的基層應堅實、平整、干凈。基層的干燥程度應根據所選用的防水涂料特性確定,(2)涂膜防水層施工應符合下列規定,④屋面轉角及立面的涂膜應薄涂多遍。(3)涂膜防水層施工工藝應符合下列規定;①水乳型及溶劑型防水涂料宜選用滾涂或噴涂施工;②反應固化型防水涂料宜選用刮涂或噴涂施工;④聚合物水泥防水涂料宜選用刮涂法施工,宜選用刷涂或噴涂施工。