卷材防水層屋面施工應符合哪些規定?
幫考網校2020-07-20 11:31
精選回答

卷材防水層屋面施工應符合哪些規定?

屋面防水工程一般包括屋面卷材防水,屋面涂膜防水,屋面剛性防水,瓦屋面防水,屋面接縫密封防水。本文重點介紹卷材防水層屋面施工。

1)卷材防水層鋪貼順序和方向應符合下列規定:

①卷材防水層施工時,應先進行細部構造處理,然后由屋面最低標高向上鋪貼

②檐溝、天溝卷材施工時,宜順檐溝、天溝方向鋪貼,搭接縫應順流水方向

③卷材宜平行屋脊鋪貼,上下層卷材不得相互垂直鋪貼。(如下圖所示)

2)立面或大坡面鋪貼卷材時,應采用滿粘法,并宜減少卷材短邊搭接。

3)卷材搭接縫應符合下列規定:

①平行屋脊的搭接縫應順流水方向;

②同一層相鄰兩幅卷材短邊搭接縫錯開不應小于500mm

③上下層卷材長邊搭接縫應錯開,且不應小于幅寬的1/3

4)厚度小于3mm的高聚物改性瀝青防水卷材,嚴禁采用熱熔法施工。

5)機械固定法鋪貼卷材應符合下列規定:

①固定件應與結構層連接牢固;

②固定件間距應根據抗風揭試驗和當地的使用環境與條件確定,并不宜大于 600mm

③卷材防水層周邊800mm范圍內應滿粘,卷材收頭應采用金屬壓條釘壓固定和密封處理。