下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
一級建造師要點:變壓器的試驗包括哪些?
1.變壓器的試驗:包括極性和組別測量、繞組連同套管一起的直流電阻測量、變壓器變比測量、繞組連同套管一起的絕緣電阻測量、絕緣油的擊穿電壓試驗、交流耐壓試驗。
2.繞組連同套管一起的絕緣電阻測量:用2500V搖表測量各相高壓繞組對外殼的絕緣電阻值,用500V搖表測量低壓各相繞組對外殼的絕緣電阻值,測量完后,將高、低壓繞組進行放電處理。
微信截圖_1596535114652920200804175924547.png)
3.交流耐壓試驗:
(1)大容量變壓器必須經過靜置12h才能進行耐壓試驗。
(2)對10kV以下小容量的變壓器,一般靜置5h以上才能進行耐壓試驗。
(3)進行耐壓試驗前,必須將試驗元件用搖表檢查絕緣狀況。
45一級建造師要點:變壓器油質的優劣用經驗法怎樣判別?:一級建造師要點:變壓器油質的優劣用經驗法怎樣判別?用經驗法直觀,可簡易判別油質的優劣程度,主要根據:(1)油的顏色,新油:好油為淡黃色、劣質油為深棕色。(2)油的透明度:優質為透明、劣質為渾濁,含機械雜質和游離碳等。(3)油的氣味區別:新油或優質的油無氣味或略有火油味;劣質油帶有酸味,焦味(過熱);乙炔味(電弧作用過)等其它異味。
147一級建造師要點:變壓器瓦斯保護工作原理是什么?:變壓器瓦斯保護工作原理:兩者都裝有密封的水銀接點。其水銀接點也是斷開的。(1)當變壓器內部發生輕微故障時,氣體上升至儲油柜途中首先積存于瓦斯繼電器的上部空間,浮筒隨之下降而使水銀接點閉合,(2)當變壓器內部發生嚴重故障時,因油流沖擊檔板,使水銀觸點閉合,接通跳閘回路,使斷路器跳閘,立即切斷與變壓器連接的所有電源,瓦斯繼電器有浮筒式、檔板式、開口杯式等不同型號。其信號回路接上開口杯。
61一級建造師要點:巡視檢查類型有哪些?:巡視檢查類型:1.定期巡視,值班員每天按現場運行規程的規定時間和項目。對運行和備用的設備及周圍環境進行定期檢查。2.特殊巡視,(1)在特殊情況下增加的巡視,(2)在設備過負荷或負荷有顯著變化。新裝、檢修或停運后的設備投入運行。運行中有可疑現象及遇到特殊天氣時的一種巡視。3.夜間巡視(1)其目的在于發現接點過熱或絕緣子污穢放電情況(2)一般在高峰負荷期和陰雨的夜間進行
00:492020-05-30
01:232020-05-30
00:562020-05-27
01:592020-05-27
06:032020-05-12

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料